2023年消防安装方案4篇【精选推荐】

时间:2023-03-17 15:25:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年消防安装方案4篇【精选推荐】,供大家参考。

2023年消防安装方案4篇【精选推荐】

为了确保事情或工作扎实开展,通常需要预先制定一份完整的方案,方案是有很强可操作性的书面计划。那要怎么制定科学的方案呢?的小编精心为您带来了4篇《消防安装方案》,如果能帮助到亲,我们的一切努力都是值得的。

消防安装方案 篇一

一、工程概况

同邦国际城7、8#楼消防工程消防工程,xx楼共xx层(地下x层。地上x层)。xx楼消防系统包括。自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在xx楼的地下x层。地上x层~x层。xx楼高度为M。系统中的消防泵房。消防水池。消防水箱及消防控制中心均设在xx楼楼内)。本工程建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

设计单位:xxxx建筑设计研究院

施工单位:xxxxxxxx有限公司

二、编制依据

1、xxxxxxxxxxxx消防改造工程施工蓝图;

2、现行的国标、消防系统施工验收规范及重庆市地方标准;

(1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92)

(2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96)

(3)《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/20xx)

(4)《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/20xx)

(5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/20xx)

三、施工范围:

(1)。火灾自动报警系统;

(2)。防排烟系统线路敷设;

(3)。自动喷淋灭火系统;

(4)。室内消火栓系统;

(5)。消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下);

(6)。泵房、水箱间安装;

(7)。泵房、水箱间动力配电;

(8)。室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。

四、施工准备

1、技术准备

(1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。

(2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。

(3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。

2、劳动力的准备

根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、劳动力计划表)

3、机械设备的准备

对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,建立统一的机械设备台帐,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。(见主要施工机具表)

消防安装方案 篇二

一、消防安全组织管理网络体系

1、消防安全组织措施

(1)建立以项目经理为领导的消防安全领导小组健全消防管理网络

(2)落实消防安全责任,真正做到纵向到底横向到边。

(3)组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。

(4)消防设施布置合理,重点部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。

(5)特殊工种持证上岗

2、消防安全管理网络体系

(1)消防安全领导小组管理网络

组长:

副组长:

组员:

宣传教育组:

灭火行动组:

通讯联络组:

疏散引导组:

安全防护救护组:

3、分包工程配合管理措施。

A、各班组必须纳入项目部的消防安全管理。

B、各班组必须遵守项目部的消防安全管理的各项有关制度。

C、各班组必须服从项目部所组织的各个消防安全管理体系的领导。

4、消防安全教育管理

A、进入本工地的所有管理人员及生产职工,均必须接受消防安全教育。

B、对新来的职工再上岗前必须进行消防安全教育否则不能上岗。

C、熟悉本工程的消防安全技术操作规程及消防安全生产责任制。

D、坚持管理生产必须管消防安全的原则,在计划布置检查总结评比生产的进修同时评比消防安全工作。

E、对工程的各分部分项工程在签定工程合同时候,同时签定消防安全责任书,明确责任纳入本工程消防安全管理。

F、加强消防安全的宣传力度,现场除布置好七图一牌外出入中区悬挂各种禁止,警告、警令和提示标志。

G、加强施工现场消防安全检查和现场管理,建立消防安全值日制度和各班组自检活动,在检查中发现存在消防隐患的及时指定专人整改限期完成。

H、每月进行一次班组职工学习消防安全知识,通报近期本行业的消防安全形势,组织宣传消防安全图报,提高职工防火意识和技术素质。

二、消防安全技术措施

1、工程消防安全措施

A、施工到每一个分部分项工程时必须将消防安全措施跟上只能超前不能推后。

B、按消防安全措施的总体规划进行分部分项的实施。

C、在施工区按每施工层布置相应的消火栓和灭火器。

D、再施工楼层布置消防栓,为增加水压可以用增压泵和消防水池一个。

E、在生活区布置相应的消火栓和灭火器。

F、焊、割工严格执行“十不烧”规定。

2、各工种消防安全措施

A、木工

a、严禁在木工作业棚内吸烟叶、动火。

b、在木工作业棚内醒目位置悬挂警告牌。

c、在作业棚内布置砂箱灭火器和消火栓。

d、使用的电器必须定期进行检查以防短路起火。

B、钢筋工

a、钢筋切割、焊接时必须避开易燃物。

b、模板上焊接或切割时必须采取对木模的防护措施。如在木模上先洒水或在木模垫上垫铁板。防止火星触木模板。

c、在焊接或切割时要带上灭火器。

C、各班组

a、各班组需在易燃物上进行切割和焊接时必须做上述的条款。

b、乙炔和氧气瓶必须分开放置,保持一定间距下班必须放置在固定的房间内,不得混放。

D、机修工和电工。

a、须严格按各工程的操作规范操作。

b、避开易燃物操作。

c、经常定期进行检查各燃具的安全性。

d、定期检查各机具以防短路起火。

E、仓库管理人员。

a、不准带火种进入仓库。

b、不准在仓库内用电烫斗、电烙铁、电炉等用电设备。

c、不准在仓库内架设临时电线和使用60瓦以上的白织灯。

d、将各种物资分类限额存放。

e、要认真检查物资堆放的安全情况,离开仓库时切断电源,关闭门窗。

f、要掌握储存物资性质和防火知识,发现火后能熟练运用灭器及时灭火。

F、门卫。

a、严格招待值班制度对违反防火规定的行为要及时劝阻和制止,认真执行门卫出入制度。

b、严禁任何人把易燃易暴危险品带入现场。

c、要加强夜间门卫巡逻,认真检查火源。

d、要掌握施工现场内部重点部位灭火器分布情况,会使用灭火器扑灭点。

e、要熟悉火灾救护、公安报警和上级部门电话发生火灾应急时报警(火警119)。

f、认真学习消防知识和消防器材的使用方法,熟悉消防器材的布置积极提出消防器材的合理布局。

3、安全防火知识

a、组织义务消防队制定训练计划。

b、重点部位按规定合理设置消防器材,定期进行检查。

c、安全生产时认真进行防火安全交底。

d、严格履行动用明火审批手续,再动用明火时先清除易燃物品并配备专人监护和设置消防器材。

e、定期进行对用电器具的电线进行检查,确保用电安全不得私自乱拉电线。

4、季节性施工消防安全措施。

a、夏季用电扇的合理使用进行定期检查。

b、冬季不准用碘钨灯烘烤取暖。

c、夏季风焊设备不得在烈日下爆晒。

d、秋季风力大动用明火时要考虑风向易燃物要避开风向

e、秋季风力大动用明火时要考虑风向考虑风向易燃物要避开风向。

f、冬季比较干燥,动用明火时必须防止易燃并做好应急措施多备几只灭火器。

消防安装方案 篇三

一、消防部件及管道安装施工

1、消防部件的检验

(1)消火栓、自动喷洒水系统管材应根据设计要求选用,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

(2)消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全,

栓阀外型规矩、无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好且有产品合格证。

(3)自动喷淋系统的报警阀、水流指示器、水泵结合器等主要部件的规格、型号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁无裂纹,启闭灵活,有出厂合格证。

(4)喷淋头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外形规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,有产品出厂合格证。

(5)消防产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

2、施工工序

安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→消火栓及支管、自动喷洒干支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试验。

3、支架安装

(1)管道应固定牢固,钢管支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定。

(2)管道支架、吊架防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质

量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,支架的形式以施工图纸为准,图纸中没有具体做法的,参见《全国通用给水排水标准图集》S1、S2、S3中的有关做法。

(3)对于甲方代表现场同意更改的支吊架应及时写出联系单,并按联系单要求的形式制作安装。

(4)对于设计做成固定或滑动的支架,一定要按照设计要求,不得随意更改。固定支架要牢固可靠,滑动支架的工作面应平滑灵活,无卡涩现象。

(5)喷洒管道支、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离应大于300mm;与末端喷头之间的距离不大于750mm。

吊架应设在相邻喷头间的管道上,当间距大于3.6m,可设一个,小于1.8m,允许隔段设置。

当管子的公称直径≥50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增加防晃支架。

(6)支架制作完毕安装之前,需除锈再刷红丹防锈漆两道,支架安装后如发现有漏漆或磨损的地方,需补刷红丹防锈漆两道。支架的钻孔采用钻床钻孔,严禁使用气割吹孔。

4、热镀锌钢管安装施工

(1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。

(2)管道安装

配装管件前应先将管件的橡胶密封圈浸泡在用洗衣粉或洗涤剂制成的润滑液里,其作用是使橡胶密封圈在往管子上套时简单方便些;

用清洁的棉纱或干布清理干净承口内橡胶圈沟槽、插口端工作面,不得有土或其它杂质。

安装时橡胶圈应先套在一个管道端口上,再把它翻转过来,两个管道连接端口在安装时一定要对准,保证同心;管子对接完毕时,再把橡胶圈翻转回来,套上卡箍,拧紧螺栓,至此安装完毕。

所有管道必须保证横平竖直,管子附件及阀门安装应正确,管道坡度应严格按照施工图的规定进行施工,确保优质工程。

(3)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。

(4)填堵孔洞

管道安装完毕后,必须及时把孔洞堵严、抹平,防止因堵洞而将管道移位。

二、消防水箱安装

1、焊接底架:根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距,首先将槽钢点焊固定,用水平尺校对,确保其平整然后再整体焊接。

2、固定底板:将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上,要求固定于底架的中部。

3、固定侧板:将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上,每张板在固定以后,均应用水平尺和线坠检测垂直度,确保无误后再点焊下一张,直至所有侧板点焊完成。

4、固定盖板:将经检测合格的水箱盖板固定在侧板上,盖板的中部与箱底之间加有立柱,以确保盖板的整体平整。

5、安装附件:按照水箱结构将内部拉杆固定完成,并安装内外梯。

6、开孔:按照图纸所示的位置及管径的要求开孔,并将各开孔的法兰短管点焊好,法兰的水平度与垂直度要符合要求。

7、进行水箱的整体焊接,要求焊缝无砂眼、气孔、夹渣等缺陷。

8、钢板水箱:钢板水箱做满水试验,应按国标图集02S101《矩形给水箱》的要求进行。

三、室内消火栓施工

1、工艺流程

安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试

2、操作工艺

(1)安装准备

1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。

2)检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。

3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。

(2)干管安装

1)消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

3)当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。

4)不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。

5)管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。

6)管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

7)碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

8)管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。

(3)箱体及支管安装

1)消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

2)消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。

3)消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

4)消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。

(4)箱体配件安装

应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡

上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,(www..com)应注意与电器专业配合施工。

(5)通水调试

通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。

四、管道试验

1、强度试验:消火栓系统试验水压低区为1.4MPa,保持10min内,无明显渗漏、无变形,且压降不大于0.02 MPa为合格,并做好记录;低区自动喷洒管道的试验压力为1.4MPa,高区自动喷洒管道的试验压力为1.4MPa,达到试验压力后稳压30min,目测管道无泄漏和变形,且压降不大于0.05 MPa为合格。

2、严密性试验:在管道强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h无泄漏为合格。

五、手提式干粉灭火器安装

本建筑的灭火器配置场所的火灾种类为A、B、E类火灾,危险等级为严重危险级;

每套消火栓旁设置设3具MF/ABC5型手提式干粉磷酸铵盐灭火器,配电室等处设置MF/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器;

单独设置的手提式灭火器均置于XMDF2-2型灭火器箱内,其顶部距地面高度不大于1.50m,底部距地面高度不小于0.08m。

消防安装方案 篇四

根据本工程的工程量大、工作内容繁锁、施工工艺复杂,尤其是罐体泡沫灭火、喷淋管道及支架属高空作业易受海面多风的气候约束,工程能否按期完工,关键是看消防管道能否克服大风等恶劣天气带来的不利影响如期完成。为保质保量完成本项工程,特制定本方案。

一、编制依据:

1、业主提供的设计图纸;

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97

3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—92

4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—20xx

5、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281—20xx

二、总体方案及部署:

1、施工顺序:先罐体后地面的工艺流程,逆向连续施工;

2、喷淋环管、支架及刷漆等在地面完成预制、组对,并做好标记;

3、高空作业所用吊笼形式及数量依据人员配备情况制作完毕;

三、施工程序

由技术人员对班组进行安全技术交底,交清工作内容、工艺要求、安全措施、质量标准、工序交接要求等事项。

1、管道预制:管道为热镀锌钢管,只能采取冷煨法加工。根据环管的半径制作好模具,先试煨,再由管道的回弹量对模具进行调整,直至弧度满足要求。对于每种规格的管道均重复上述步骤。

2、管道组对:将每段弯管按照设计图纸结合现场情况确定摆放位置,确定不同管段的合理衔接顺序并作好标记,同时将支架的圆周间距及喷头间距标示清楚。

4、管道支吊架预制、安装

①管道支吊架的形式、加工尺寸依据图纸制作加工;

②钢板、型钢采用机械切割,切割后清除毛刺。切口剪切线与号料线偏差不大于2mm;断口处表面无裂纹,缺棱不大于1mm;型钢端面剪切斜度不大于2mm;

③管道支吊架的螺栓孔用钻床加工;

④管道支吊架焊接后应进行外观检查,角焊缝应焊肉饱满,过度圆滑,不得有漏焊、欠焊、烧穿等缺陷;

⑤制作合格的管道支吊架,按要求涂防锈漆,并标识后妥善保管;

⑥根据管道组对确定的支架间距和图纸所示的高度将支架安装到位。

5、喷头安装:喷淋环管标识完毕,钻孔、安装喷淋头,之后刷漆防腐并保留好原有安装顺序标记。

6、环管安装:准备就绪,开始安装喷淋环管。按照先上后下的顺序把第三层环管安装完毕,再进行第二层,最后完成第一层。

7、水平管安装:待罐体上的环管与立管安装完毕后,依据施工平面图及相应规范进行罐体下边水平管道安装。

8、管道试压:消防喷淋管道(地上部分)及泡沫管道系统应进行水压试验。

①压力试验前应具备的条件:

试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;

管道上的仪表部件,如调节阀、流量计、安全阀、孔板等部件,已经拆除或加盲板隔离;

不参与试验的设备的管口法兰已经装上临时盲板;

试验用的压力表已经校验,并在有效期内。配备两块以上的、精度不低于1。5级的压力表,表的刻度值为被测最大压力的1。5—2倍;试验方案已经业主及监理批准,并已进行了技术交底。

②试压程序:

③试验要求:

液压试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;

液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,以压力不下降、无渗漏为合格;

试验结束后,及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积液。排液时应防止形成负压,试验介质按要求排放到指定地点;

当试验过程中发现泄漏,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行压力试验。

9、管道冲洗

9。1管道吹洗要求

1)不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

2)管道吹洗前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

3)吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物,不得进入已合格的管道。

4)吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。

5)清洗排放的"脏液不得污染环境,严禁随地排放。

6)吹扫时应设置禁区。

7)管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。

8)管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并应按规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。

9。2水冲洗

1)冲洗管道应使用洁净水,冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25x10—6(25ppm)。

2)冲洗时,采用最大流量,流速不得低于1。5m/s。

3)排放水应引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60%排水时,不得形成负压。

4)管道的排水支管应全部冲洗。

5)水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

6)当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并及时吹干。

以上就是为大家整理的4篇《消防安装方案》,希望对您的写作有所帮助。

推荐访问:安装 方案 消防安装方案4篇 消防安装方案 消防安装方案范本