富水软土地层大直径泥水盾构始发端头加固技术

时间:2023-08-17 17:20:02 来源:网友投稿

张晴

(中铁十四局集团大盾构工程有限公司,南京 211800)

盾构法因其安全、效率高、对环境扰动小等优点,被广泛应用于隧道建设[1],实现了复杂地质条件下隧道的快速施工[2]。目前,盾构技术正向着大埋深、大断面、长距离等方向发展,伴随着跨河、跨湖、跨江、跨海的水下隧道建设需求,超大直径泥水盾构应运而生。

受目前工艺限制,超大直径泥水盾构的施工仍面临许多挑战,如盾构吊装、始发、接收、泥水仓压力计算、带压开仓等工序中存在众多难点和风险点,其中盾构始发是最为棘手的问题之一,尤其是在富水软土地层中进行超大直径盾构始发,极易发生塌方、涌水等工程事故[3]。因此,盾构始发端头加固方案的确定至关重要[4]。

2.1 工程概况

本文以济南黄河隧道(济泺路穿黄隧道)北岸盾构始发井基坑工程为依托,隧道位于济南城市北部,采用市政道路与地铁合建方案,为超大断面盾构法隧道,刀盘直径15.76m。

2.2 工程地质与水文地质条件

该隧道工程地处冲积平原,根据钻孔揭露,地层主要为素填土、细砂、粉质黏土。盾构始发层位于粉质黏土层。

该基坑工程所处地貌单元为黄河I 级阶地,地表水主要为黄河河水、水库及水塘等,地下水埋深1.10~1.70 m。

为满足盾构机吊装及始发的需要,始发井基坑宽度设计为50 m,开挖深度为31.2 m,围护结构设计为1.2 m 地连墙,深度51.5 m,采用水下C35 钢筋混凝土浇筑,接缝处使用H型钢连接,并配合φ800 mm@600 mm 的旋喷桩进行加固并作为止水帷幕,桩底伸入基坑以下14 m,内撑采用7 道钢撑+混凝土撑。由于盾构吊装时龙门吊和盾构组件的荷载较大,在上述加固措施基础上,再采用裙边+抽条对始发井进行加固,抽条宽3 m,净距3 m。

盾构吊装和始发前,需对始发端头进行加固,结合洞门所处地层条件,经过研究,决定对始发端头采用水泥系(三重管旋喷法)+冻结法的加固方法,能够满足富水软土地层的加固要求和止水要求。加固区见图1。

图1 济南黄河隧道工程剖面图

三重管高压旋喷法即用3 层喷射管,同时向地层中高压喷注水和空气,低压喷注水泥浆,水和空气可切割土体,而后水泥浆注入土体的孔隙中,实现加固的效果。

始发端头三重管旋喷加固设计指标为:(1)加固区边缘距洞门≥5 m,长度为20 m;
(2)无侧限抗压强度不小于1.0 MPa;
(3)渗透系数k≤1×10-7cm/s。

具体流程见图2。

图2 三重管旋喷施工工艺流程

4.1 场地平整

施工前,首先应探明地下管线的分布,对管线进行改迁或者做好保护,然后将地面整平;
其次,备好施工所需设备,提前做好线路的布设工作。

4.2 桩位放样

场地平整完成后,采用全站仪进行桩位放样,做好标记,严格控制桩孔中心偏差。

4.3 钻机就位

将钻机移至指定位置,进行调平和垂直度检查校正,严格控制孔位偏差≤5 mm,严格控制垂直度偏差≤1/500;
开机前检查确保线路正确连接、设备正常运行。

4.4 成孔、清孔

准备就绪后引孔钻进,钻进过程中应注意垂直度的检验和矫正,确保成孔的垂直度、深度满足要求,并及时清孔。

4.5 插入高喷管

钻孔完成后,将岩芯管拔出,换上喷射注浆管,用塑料布包裹高压水喷嘴,将注浆管缓慢插入孔中达到设计深度。在插管时,应小水压边射水边插管,以防止泥砂进入管内,导致喷嘴堵塞。

4.6 旋喷提升

浆液制备完成,喷射注浆管就位后,便可以进行旋喷提升。为了提高桩底的成桩质量,开始旋喷后,速度不应过快,桩底部分可适当延长时间。提升钻杆应连续进行,不能中断,直至完成旋喷。

始发端头盾构吊装的荷载主要由高压旋喷桩的加固体承担,冻结法的作用主要是洞门凿除时的止水作用。

始发端头冻结加固设计指标为:(1)冻结加固区上、左、右边缘距洞门≥5 m、下边缘距洞门≥4 m,厚度≥2 m;
(2)冻土平均温度≤-13 ℃;
(3)盐水温度-28~-30 ℃,盐水去回温差≤2 ℃;
(4)洞门周边水平探孔温度≤-5 ℃。

5.1 钻孔与下管

首先按冻结孔设计位置固定钻机,用取芯钻开孔,为了保证钻孔精度,钻进前要确认钻杆垂直度、每钻进5 m 进行一次垂直度的检验和矫正。钻进时,应根据需要,做到匀速旋转、钻进。

钻孔完成后进行下管工作。冻结管应在预先配组完成,并清除冻结管内的杂物。先将第一根管的底部进行焊接密封,然后逐一与后续钢管焊接并下放,下放完成后,进行试压并封堵管口,最后用土将冻结管周围的空隙填实。

冻结孔最大偏斜值不超过250 mm。靠地连墙的第一排冷冻管控制外偏,外偏最大偏斜值不超过100 mm。如超过此规定,需逐一复核所有终孔间距,绘制终孔图提交设计单位复核,如超过终孔间距的控制规定,应考虑是否增加冻结孔,作为施工措施予以补救。

5.2 测斜与测漏工作

测斜工作采用经纬仪灯光测斜法进行,灯光测斜是指将光源作为观测标志。冻结管下管完成后,放入光源,用经纬仪的对点器分段观测冻结管内灯光的位置,解析出钻孔在某深度的偏距、偏向和偏斜率。

测漏工作采用加压法进行。冻结管测斜工作完成后,需通过测漏对其密封效果进行检验。向冻结管里加入水,然后焊接密封测漏管,通过阀门加压到0.8 MPa,压力能够稳定1 h 后则视为密封合格,如果不合格则应拔出冻结管重复上述工作,直至密封性达标。

5.3 供液管的施工

冻结管施工完毕后在冻结管内下入一长一短两根盐水供液管。施工时将短管底部切除一部分以增大回液面积,并将冻结管管口焊接密封。

5.4 管路连接

所有供液管下放完毕后进行管路连接工作。整个系统的管路分为去、回两路,冻结管之间采用串并联的方式连接,两个孔串联成一组,并根据组数在去、回的路上布置相应数目的进出液孔,各组并联与去、回路连接。管路连接简图如图3所示。

图3 管路连接简图

5.5 管路保温

盐水箱、盐水管路采用保温板包裹形成保温层进行保温,厚度≥50 mm,保温层的外面包扎严实;
用高压胶管连接集配液圈与冻结管,每组冻结管的进出口各装一个阀门,以便控制流量;
冷冻机组的蒸发器及低温管路采用棉絮进行保温。

5.6 拔管方案

在盾构始发进入洞门圈后,刀盘顶部距离冻结壁20 cm时进行拔管作业,所有冻结管一次性拔除,拔除后用M15 砂浆回填冻结管孔洞,所有拔管工作需在24 h 内完成。

拔管采用热盐水循环局部解冻的方案,通过热盐水循环使得冻土融化至40~60 mm 时,进行拔管。操作步骤如下。

1)盐水加热:用电热丝对盐水进行加热,加热至40~50 ℃;

2)盐水循环:利用盐水泵进行热盐水循环,循环5 min 左右便可进行试拔,边循环边拔。

3)用千斤顶进行试拔,拔起约20 cm 时,停止热盐水循环,并将热盐水排出,然后用吊车快速拔出冻结管,边拔边转动冻结管,如拔不动时,再进行一遍热盐水循环,直至拔管完成。热盐水循环及吹盐水系统见图4。

图4 热盐水循环系统图

济南黄河隧道盾构始发工程,在富水粉质黏土条件下,采用三重管高压旋喷法+垂直冻结法对始发端头加固,实现盾构安全始发,可有效降低洞门凿除和盾构始发的风险,以期为类似工程提供参考。

猜你喜欢洞门端头盐水高地压、强冲击条件下整体中置式新型端头支架应用山东煤炭科技(2021年9期)2021-10-14基于PC-Crash的公路护栏端头安全性评价方法研究武汉交通职业学院学报(2021年3期)2021-09-23盾构始发接收洞门水平注浆加固施工技术建材发展导向(2021年14期)2021-08-23中煤大屯公司简易端头支架研制与应用工程建设与设计(2020年20期)2020-11-08盐水质量有多少中学生数理化·八年级物理人教版(2019年12期)2019-05-21徐国琳东坡赤壁诗词(2017年3期)2017-07-05铁路隧道明洞门可靠度研究中国高新技术企业(2017年3期)2017-03-30泉水与盐水小猕猴智力画刊(2016年8期)2016-05-14“洒盐水”学生天地(2016年32期)2016-04-16当冷盐水遇见温淡水少儿科学周刊·儿童版(2015年11期)2015-12-17