刘壮 陈一鸣 孙世鹏 李鹏斌
*通讯作者:刘壮,1983年7月,男,汉族,山东潍坊人,就职于中建八局第二建设有限公司,中级建筑师,本科。研究方向:建筑超高层。
摘 要:我国近几年主推装配式建筑,装配式建筑成为了建筑行业的主力军。结构构件在工厂内预制,现场湿作业相对减少,该结构构件的质量保障程度得到提高,施工现场的污染,包括噪声、扬尘及水资源等,都有较显著的降低。经过施工现场实践发现,PK预应力叠合板底有效减少了板底支撑的设置,部分小跨度楼板可无支撑。通过计算发现,预应力的存在使得PK预应力叠合底板实现了自支撑效应。这些特征使得该类型板的施工具有先进性。
关键词:装配式;预应力;钢管桁架叠合板
Abstract:
In recent years, China has mainly promoted prefabricated buildings, and prefabricated buildings have become the main force of the construction industry. The structural members are prefabricated in the factory, the wet operation on site is relatively reduced, the quality assurance degree of the structural members is improved, and the pollution on the construction site, including noise, dust and water resources, is significantly reduced. Through the construction site practice, it is found that PK prestressed laminated slab bottom effectively reduces the setting of slab bottom support, and some small-span floors can be unsupported. Through calculation, it is found that the existence of prestress makes the PK prestressed composite floor realize the self-supporting effect. These characteristics make the construction of this type of board advanced.
Keywords:
Prefabricated; Prestress; Steel Pipe Truss Laminated Plate
一、引言
第二次世界大战之后,由于欧洲大陆的建筑普遍受到战争的影响,遭受重创,无法提供正常的居住条件,且劳动力资源短缺,此时急需一种建设速度快且劳动力占用较少的新建造方式才能满足短时间内各国对住宅的需求,于是国外装配式建筑开始萌生[1]。
从各个国家装配式建筑发展来看,都有一条清晰的时间线,我国装配式建筑虽然才刚刚起步,但是有着国外先进的技术和成功的经验,我们也可以少走弯路,大力促进装配式建筑发展,这不仅是一条建筑方式的变革之路,也是一条绿色环保的长远发展之路。
(一)国家相关政策
为贯彻落实国办发[2016]71号文件大力发展装配式建筑的实施意见,装配式建筑应符合国家和山东省《装配式建筑评价标准》(GB/T51129-2017)(DB37/T5127-2018)的基本规定,其中装配式建筑单体装配率要达到50%以上;本项目结构形式为框架结构,根据《装配式建评分标准》(GB/T51129-2017)单体装配率不低于50%。
(二)工程概况
本项目为历城区市民中心项目综合文化中心二期,位于山东省济南市世纪大道以南,唐冶东路以西,总建筑面积8.4万平方米。包含档案库房,方志及组织部库房,区情展示,查档大厅,老年活动,妇女兒童活动,培训,健身等。其中二层至屋面层为预应力混凝土钢管桁架叠合板,为满足使用要求跨度多为8.2米大跨度,面积约4万平。
二、装配式建筑常见的楼板对比分析
(一)主要类别
目前,国内使用的装配式楼板主要有钢制楼承板、预制混凝土楼板、钢筋混凝土桁架叠合板、预应力混凝土钢筋桁架叠合板、PK预应力混凝土钢管桁架叠合板。
(二)优劣势对比
1. 钢制楼承板对比
钢制楼承板,优点是自重轻(如图1所示)、施工速度快,是钢制楼承板的一大亮点;缺点是刚度大,如果要在大跨度中应用,需要增加波高,将造成钢筋很难布置,混凝土用量增加;在民用建筑中由于底面是型钢材质,需要做吊顶处理[2]。在进行混凝土浇筑的过程中容易漏浆,造成楼承板表面观感差,在使用中还发现,随着时间的推移,钢制楼承板的挠度增大,容易变形。
2. 预制混凝土楼板对比
预制混凝土楼板具有跨度大、刚度高、施工效率高、经济性好等优点。缺点是钢筋配筋单向化,冗余度差;支座适合铰接形式,难以形成刚接;预制板厚、自重大,影响层高;整体性差(如图2所示),抗震性能较弱。
3. 钢筋混凝土桁架叠合板对比
钢筋混凝土桁架叠合板,厚度较厚,规范规定厚度在60 mm以上,再加现浇层80 mm, 造成普通跨度(≤ 5米)房间叠合后整体厚度大于140 mm。目前国内现浇板的厚度普遍在120 mm左右,直接造成结构自重增加15%左右[3];现场架体布置,支撑普遍在1.2~1.5米左右(如图3所示),相比于现浇板系统支撑体系不相上下。
板缝多、现浇带多。根据规范,钢筋混凝土叠合板必须进行拉缝才能形成双向板。而且板缝不能位于跨中,从而使每个房间的板缝多于两条[4]。若进行并缝密拼处理,后浇层厚度须大于2 h/3,从而又增加了结构自重。拼接缝宽度在200~300 mm,在进行现浇段施工时,要进行吊模或者增加模板支撑。当遇到横梁时被迫截断,梁两侧的标高很难控制。
4. 预应力混凝土钢筋桁架叠合板对比
预应力混凝土钢筋桁架叠合板,优点是厚度小,一般厚度在40 mm左右(如图4所示),结构自重轻,板无现浇带,减少漏浆情况。缺点是跨度小,所能承受的承载力较小。
5. PK预应力混凝土钢管桁架叠合板优势
PK预应力混凝土钢管桁架叠合板(如表1),厚度35 mm左右,叠合后110 mm~125 mm左右,极大减轻结构自重;支撑少,支撑间距可达4米;没有补空板,主受力方向钢筋为预应力钢筋,横向钢筋施工时后穿,形成双向板;一面出胡子筋,安装方便[5];刚度可调节,不开裂。
由于采用预应力技术,上部受压区采用钢管桁架(如图5所示),钢管内注入砂浆,保证了在用钢量最小的情况下有足够的刚度,刚度好、可悬挑;板幅大、自重小,最大可做到3×12平方米,容重仅为85千克/平方米左右,极大地提高了生产、运输、吊装效率。
经过对比分析发现,pk板中存在预应力短边无胡子筋,可以减少或者取消现浇带,减少漏浆的情况,方便施工。因为PK预应力混凝土钢管桁架叠合板附加预应力,所以自重减轻,减少支撑,增加结构安全性。
(三)试验对比
经过有限元计算模型板底受拉损伤分析,在预制底板上形成了明显的塑性铰线,是典型的双向受力(如图6所示)。
受力双向性与有限元分析如下所述。
1. 预应力底板+普通钢筋桁架,板尺寸3.3×1 m,板厚40 mm,10根φ5预应力筋,桁架上弦钢筋为φ8三级钢,混凝土采用C40,在中间不设支撑状态下,加载至1 KN/m2无开裂,跨中总挠度L/279加载至1.5 KN/m2板下挠度严重,跨中上弦钢筋弯曲,失去承载力,无法满足施工要求。
2. 预应力底板+矩形钢管桁架(管内填微膨胀高强砂浆),板尺寸3.9×1 m,板厚30 mm,10根φ5预应力筋,桁架上弦为50 mm×100 mm矩形钢管内填砂浆,混凝土C40。中间不设支撑状态下,加载至3 KN/m2时出现裂缝,跨中挠度15 mm(即1/250 L),加载至6 KN/m2时,挠度加大,跨中上弦钢管鼓曲,钢管桁架腹筋与混凝土底板锚固良好,未有拔出现象,满足施工要求,但制作成本高。
3. 预应力底板+钢管桁架(管内填微膨胀高强砂浆)板长3.600 m,板宽1 m,平均板厚35 mm,预应力筋面积157 mm2,混凝土采用C40,外加荷载,2.5 KN/m2底板跨中位移值14 mm(即1/250 L),外加荷载,2.5 KN/m2底板跨中位移值14 mm(即1/250 L),加载至5.45 KN/m2时,挠度加大,跨中钢管鼓曲,钢管桁架腹筋与混凝土底板锚固良好(如图7所示),未有拔出现象,满足施工要求,制作成本下降。
4. 板尺寸4.55×2.1 m,板厚35 mm,34根φ5预应力筋,混凝土C40,当中间不设支撑时:挠度18 mm(即1/250 L)时,加载为2.10 kN/m2,当中间增设1道支撑:继续加载至7.67 kN/m2(1.3倍承载力荷载值)时,第一跨挠度下降1 mm,第二跨挠度下降2 mm,无裂缝。
5. 板尺寸8.020×1.0 m,板厚40 mm,30根φ5预应力筋,混凝土C50,本次试验最大挠度4 mm时,加载为13.36 kN/m2,挠度下降3.22,满足规范要求。
经过试验与有限元分析对比,因为预应力混凝土钢管桁架叠合板厚度小,制作成本低。同等条件下施加荷载,预应力混凝土钢棍桁架叠合板挠度变形更低,更不易破坏。所以预应力钢管桁架叠合板更符合本项目的设计施工要求。
三、结束语
通过实验发现预应力混凝土钢管桁架叠合板制作成本低,同条件下承载力高,能在大跨度结构中体现其超常规的特性。
预应力混凝土钢管桁架叠合板双面出筋,减低运输成本,减少物料堆放场地。在施工过程中,由于现浇截面的减少,减少了水泥浆的渗漏。提前施加预应力,避免在运输以及吊装的过程中出现裂缝,在安装的过程中,可以减少或取消下部支撑,降低施工难度,减低施工工期从而降低施工成本。能更有效地助推建筑业的发展。
参考文献:
[1]朱义铁.大跨度预应力混凝土梁高大模架安全设计与施工[J].中国安全生产科学技术, 2010,6(2):127-131.
[2]杨春,吴宏伟,莫庭威,蔡健,吴轶,左志亮,陈庆军,潘广斌.钢管混凝土斜柱转换结构模型振动台试验研究[J].西南交通大学学报, 2021,56(3):517-525.
[3]张霓,郑晨阳,赵中伟,刘海卿,羡丽娜.GFRP管-煤矸石混凝土-钢管空心柱轴压試验[J].建筑材料学报, 2021,24(3):571-577.
[4]赵均海,樊军超,高伟琪.H型钢梁与矩形钢管混凝土柱平齐式端板单边螺栓连接节点弯矩-转角分析模型[J].工程力学, 2021,38(6):91-102.
[5]秦鹏,周昱,李开琼,易伟建.CFRP约束圆钢管高强混凝土短柱轴压试验研究[J].湖南大学学报(自然科学版), 2021,48(5):47-54.
猜你喜欢装配式预应力居住建筑中装配式钢结构的应用经济性分析锦绣·上旬刊(2022年2期)2022-05-16预制装配式波浪桩生态护岸研究中国水运(2022年4期)2022-04-27关于高层装配式建筑预制叠合板施工技术探讨家园·建筑与设计(2021年3期)2021-12-30后张法预应力箱梁施工质量控制科技创新导报(2021年33期)2021-04-17桥梁预应力损失成因探究家园·建筑与设计(2021年16期)2021-01-21基于 ABAQUS 软件的预应力梁式 U 型渡槽受力分析西部交通科技(2021年9期)2021-01-11两种预应力主动加固桥梁技术分析西部交通科技(2021年9期)2021-01-11浙江省为装配式建筑划分等级中国建筑金属结构(2019年7期)2019-08-03甘肃省首家装配式建筑工程公司成立中国建筑金属结构(2018年4期)2018-05-23预应力平板结构布筋的简便施工方法中国新技术新产品(2009年7期)2009-04-29