淮北矿业(集团)有限责任公司临涣选煤厂 郑琦
1.1 供电情况
临涣选煤厂东区35kV 变电所,负责选煤厂东区范围内办公区、生活区及工厂区供电。两路电源采用YJV22-26/35kV 3×120mm2电缆,分别引自临涣焦化110kV 变电站。变电所内35kV 室外布置,全桥接线,所内装有35kV 主变压器两台,1#主变型号为SZ9-10000/35,2#主变型号为S9-10000/35,容量均为10000kVA,有载调压,电压为35/6.3kV。所内现有2 个6kV 高压室、1 个主控室,一楼高压室有35台GG-1A 型高压开关柜,二楼高压室有16 台KYN28A-12 型高压开关柜,主控室有7 组保护装置组屏柜,综合自动化系统1套。
1.2 现状分析
东区35kV 变电所自1990 年开始投入使用,虽经历数次改造,但仍存在几点问题。一是变电所一楼高压室GG-1A型高压开关柜,生产日期为1986年,隔离开关操作行程大,部分操作机构锈蚀严重,变电工操作困难,存在安全隐患,同时,高压开关柜没有备配件可以更换,维修成本高。二是GG-1A型高压开关柜半封闭,防护等级差,小动物容易通过电缆沟进入开关柜中引起相间短路造成用电事故。三是高压开关柜6kV母线长期裸露在外,防护等级仅为IP00,不具备“五防”功能,为国家强制淘汰产品,存在较大安全隐患。四是一楼高压开关柜的真空断路器采用无锡江开的ZN20型,已使用15年以上,目前该厂家不生产此型号的断路器,无备件替代。五是高压开关柜综合保护器采用浙江三辰的SC2002-KX,SC2002-DJ系列,使用15年以上,存在屏幕不亮、无法显示、触摸屏反应慢、不灵敏,传感器老化、测量数据不准确,同型号新旧机器通讯不兼容等问题,影响保护功能。六是变电所主控室各类保护组屏柜已使用19年以上,均为淘汰产品。1、2#主变综合保护器使用SEL系列,型号为SEL-501-2,该型号综合保护器为双过流继电器。试验时发现,1#主变综合保护器低后备本机不动作,2#主变综合保护器低后备本机动作,断路器不动作,无法实现双联动。直流屏装置操作不方便,蓄电池带电时间短,一旦发生掉电,保护装置、合母和控母电源无法保持,存在较大安全隐患。七是变电所综合自动化系统2002年升级投入使用,包含计量屏1组,微机测控屏1组,主变压器控制屏1组,中央信号屏1组,直流电源屏3组,后台监控电脑2台,综合自动化系统1套。该综合自动化系统已使用20年以上,两个监控电脑,一用一备,软硬件无法更新,兼容性差,现已不能正常通讯和操作,只能起到监视作用。各种开关状态、手车位置和保护信号不显示,数据采集和显示不准确,远程测量功能失效,电量无法上传,需要人工定期抄表,系统只能查询即时画面和数据,无法查看历史记录和数据。事故跳闸监视功能缺失,系统无法自主报警、推出事故画面。站内GPS 时钟不准确,系统故障记录无法准确定位和记录,人机画面简单、可实现功能少、操作性差,主站响应时间长。八是变电所内全部保护装置、综合自动化系统等设备老旧,设备操作安全可靠性差,无法实现变电所“四遥”等功能,不符合选煤厂智能化的建设要求。
为实现东区35kV变电所智能化改造,保证供配电安全,需要对东区变电所进行合理整合、分配负荷,重新核算一楼高压室负荷,去除不用负荷。经过考察后,拆除一楼高压室35 台GG-1A 型高压开关柜,重新安装34 台KYN28-12 型高压开关柜,2 台断路器柜、2台启动柜备用,改造后一楼高压开关柜布置如图1所示。拆除二楼高压室16台高压开关柜综合保护器,安装新测控保护装置。更换东区35kV变电所主控室测控保护装置和综合自动化系统[1]。
图1 改造后一楼高压开关柜布置
3.1 高压开关柜
选用KYN28-12 型铠装移开式交流金属封闭开关柜。因空间限制,高压开关柜采用非标柜,靠墙安装,柜前检修,柜后不留检修通道。高压开关柜下部电缆接线室需加高至900mm,母排室布置在柜顶。开关柜数量为34 台,尺寸为1000(800)mm×1350mm×2900mm(W×D×H)。进线柜2台,消弧消谐成套柜2台,隔离和联络开关柜2台,馈出线柜21 台,启动柜5 台,电容器柜2 台。前检修式KYN28-12型高压柜侧视图如图2所示。
图2 前检修式KYN28-12型高压柜侧视图
3.1.1 高压真空断路器
选用ZN63A(VS1)型固封式极柱真空断路器,采用弹簧操作机构,可以手动和电动储能,能就地和远方操作,带有机械和电气闭锁,防止带电误操作,具有电气防跳和分合闸位置指示器、断路器动作计数器。配有独立8 对常开、8 对常闭辅助开关供控制、保护信号及联锁的外接引用。
3.1.2 高压真空接触器-熔断器组合电器
选用LHJCZR2-7.2JY/D160-50TM(D)型高压真空接触器-熔断器组合电器,额定电压为7.2kV,额定电流为160A,额定频率为50Hz,额定分合闸电压为DC220V,额定短路开断电流为50kA。
3.1.3 电流互感器
选用LZZBJ9-10型电流互感器,环氧树脂浇注绝缘,户内型全封闭结构,具有较高的动、热稳定性,其峰值耐受电流、短时耐受电流、短路持续时间必须符合高压开关柜铭牌要求。同时,选用ZH-LJK120型零序互感器,变比150/5,容量5VA。
3.1.4 过电压保护装置
选用TBP-6A-7.6/24型过电压保护器,额定电压为17kV,系统额定电压为6kV,保护装置持续运行电压为13.6kV。
3.1.5 电压互感器
选用JDZX10-6 型电压互感器,额定电压比为6/√3/0.1/√3-0.1/3kV,最高工作电压为7.2kV,二次绕组负荷0.5级37.5VA,零序绕组负荷40VA。
3.1.6 开关柜智能操控装置
选用XTKB-8000D型智能操控装置,带六点测温(断路器上下触头均安装传感器),带液晶显示屏,能够显示断路器(接触器)隔离、手车状态及位置、地刀状态、温湿度监控和报警提醒,可以执行远方/就地选择、分合闸操作。
3.1.7 多功能电度表
选用DSZ666型多功能电度表,精度0.5级,为国网公司集采中标产品,需要上传数据至变电所综合自动化系统。6kV 馈线柜各安装1 个,35kV 进线、主变共4块(0.2级)。
3.1.8 消弧消谐及小电流选线装置
每段6kV 母线配置1 台MCU 型多功能控制器,对电网电压实时监测。当出现单相接地故障,控制器会判定故障相别,发出报警信号,对应相别的交流高压真空接触器吸合,出现故障的那一相在装置内实现金属性接地,可以熄灭故障点的电弧,有效避免产生弧光过电压,无故障的两相对地电压为线电压。同时,每段6kV母线还配置1台SMR-ZN09D型小电流选线装置,能够准确检测系统中发生单相接地故障的线路,通过对故障发出警报信号或跳闸指令,对线路进行绝缘监察和有效隔离。
3.2 测控保护装置
3.2.1 功能要求
测控保护装置应具有完整性、独立性,含有可以有效反应各种故障的保护功能,如35kV线路保护、主变差动保护、主变后备保护、变压器非电量保护、6kV线路保护、厂用变保护及电容器保护等。具备线上自检功能,可以报出装置异常告警信号,保证不会发生误动作。设有硬件闭锁回路,当电力系统出现故障时,保护装置起动时,才允许开启跳闸回路。带有自我复位功能,当出现程序宕机情况,可以自动恢复正常工作。配有通信接口,通过通讯规约,可以实现设备间各类信息传递和采集数据上传。具有事件记录和故障录波功能,当发生掉电时,保证数据不会丢失。通过液晶显示的人机界面可以进行数据和参数监视,正常运行时显示电流、电压幅值和相位及其他有关状态,故障时显示保护动作元件及时间。
3.2.2 测控保护配置
为提高供电系统可靠性,及时有效地对高压设备进行保护,本次改造选配了许继电气WFB系列测控保护装置。35kV进线、主变保护装置、公共测控屏及综合自动化系统集中安装在主控室,6kV保护测控装置安装在对应高压开关柜,明细具体包括电度表柜1组,含4台电度表。主变保护测控柜1组,含主变测控装置2台、主变差动保护测控装置2台,主变后备保护测控装置2 台。35kV 综合保护测控柜1 组,含35kV 进线保护装置2 台,35kV 母联保护装置1 台,公用测控装置1台。远动通讯及GPS时钟柜1组,含远动装置1台,通讯管理机1台,站控层交换机2 台,逆变电源装置1 台,GPS 对时设备1 台。PK-10 型交流电源柜1 组,两路交流电源可切换。PZ61-65AH/220V型直流电源柜1组,直流电池柜1组(含18只12V/65Ah固定阀控密封铅酸蓄电池)。6kV微机保护测控装置47台,含WFB-8204型线路保护13 台,WFB-8201 型厂用变保护23 台,WFB-8203型电动机保护8台,WFB-8207型电容器保护2台,WFB-8206型充电保护1台。
WFB系列测控保护装置的应用,为系统提供了可靠保障,细致准确的参数设定,使设备能够准确地切除故障,保障系统稳定运行。良好的通信功能,为后台监控提供实时全面的运行数据,良好的遥控操作功能,为远程监视和操作提供了稳定的基础。
3.3 综合自动化系统
变电所综合自动化系统是综合性、完整性、可靠性的自动化系统,通过计算机运用、电子信息应用、通信处理等技术手段对变电所内继电保护、过程控制、数据采集、信号处理、远动装置通讯等功能进行顶层设计、优化,更好地实现对变电所全部设备的集中管理、运行监视、测量控制和统筹协调。综合自动化系统通过系统内各设备相互之间的数据交换、信息共享,可以有效实现变电所实时监测和运行管控。
本次改造选用继电气MCS-8500监控系统。系统硬件含工作站电脑2 台(CPU 配置I7-9700k,16G内存,GTX1660独立显卡,USB3.0接口,2TG硬盘,100M/1000M自适应双网卡),34寸4K曲面液晶显示屏2台,2kVA不间断电源2台,工作台及激光打印机1 套。系统软件安装于Linux 操作系统上,数据库软件采用Mysql 数据库。通过分层分布式系统,可实现实时数据采集,安全监视与控制,屏幕显示与操作,运行和事故记录,制表打印、画面拷贝及“四遥”等功能,有效提高了变电所自动化程度和安全可靠性,达到了降本增效、综合管理的目的,为变电所的安全管理提供了重要保障。
临涣选煤厂东区35kV变电所智能化改造,设备投运后稳定运行,改造后的高压开关柜、测控保护装置和综合自动化系统如图3。
图3 改造后的高压开关柜、测控保护装置和综合自动化系统
此次改造提高了供电可靠性,提升操作安全系数,有效保障变配电工安全,保证供电安全,实现选煤厂安全生产,实现了数据采集化、设备操作智能化、设备检修状态化,建成数字化变电所,符合智能化选煤厂建设的企业愿景。
猜你喜欢开关柜主变选煤厂长平选煤厂降低介耗的生产实践选煤技术(2022年3期)2022-08-20新型捕收剂BK610和BK612在利民选煤厂的应用选煤技术(2022年1期)2022-04-19临涣选煤厂重介系统的改造实践选煤技术(2022年1期)2022-04-19高低压开关柜安装时应注意的问题电子制作(2018年10期)2018-08-04一种用于低压开关柜“S”形型材的设计与运用山东工业技术(2016年15期)2016-12-01TBS干扰床分选机在七星选煤厂的应用山东工业技术(2016年15期)2016-12-01基于五防采码的开关柜闭锁装置设计湖州师范学院学报(2016年2期)2016-08-21溪洛渡右岸电站主变冷却控制系统应用分析水电站机电技术(2014年5期)2014-09-26开闭所开关柜排列方式对配网运行检修的影响电力工程技术(2014年1期)2014-03-20一起涌流引起的主变跳闸事故仿真分析及其改进措施河南科技(2014年11期)2014-02-27