韩一飞
关键词:综合管廊;
故宫博物院;
文物保护区;
古建筑群
一、工程概况
(一)建设内容
故宫博物院基础设施维修改造一期(试点)工程是“平安故宫”工程[1]的重要组成部分。工程建设范围包括:造办处址、内务府署、咸安宫官学、西河沿、武英殿、西华门、断虹桥等区域,总占地面积约17万平方米。新建综合管廊约2420米,管廊内呈两舱布置,分为水信电力舱和热力舱。标准断面净尺寸(宽×高)为3.9×2.3米(平顶)/3.6米(拱顶),支线标准断面净尺寸(宽×高)为1.8×1.2米(单舱)。
(二)建设背景及必要性
故宫博物院内现状管线,一部分是各个时期根据需要添加的,一部分是后期个别系统局部修复或新增的。现状管线凌乱、无序、老化现象严重,存在着不同程度的安全隐患,一旦发生事故将造成无法弥补的损失。全院基础设施管线还处于无人监控的真空防范状态下,成为文物安全保护的盲区,险情严重,亟待整改。
为了应对日益严峻的形势、消除安全隐患,通过将给水系统、供热系统、供配电系统、智能化系统敷设在综合管廊内,全面实现基础设施的统筹规划和智能化管理,提高基础设施预控管理水平和预警能力,为“平安故宫”工程全面实施提供重要的基础保障[2]。
二、断虹桥原位保护施工思路
断虹桥位于太和门外、武英殿之东,横跨于内金水河之上。桥面铺砌汉白玉巨石,两侧石栏板雕刻穿花龙纹图案,望柱上有石狮,桥长18.7米、最宽处9.2米。作为本工程穿越的重点文物建筑之一,具有建设年代久远,文物级别高、建筑结构资料缺失,施工难度极大等特点。为保证暗挖管廊施工时断虹桥的安全,首先需要梳理相关文献资料、开展深入研究,会同考古部门对其进行勘探,制定详细的专项施工方案,并组织各方专家进行方案评审。确定了以前期资料收集、加固桥体结构、加强监测预警、采用合理施工措施、施工后复测及修复为主的整体施工思路。
三、原位保护施工方法
(一)施工前建档,加强施工监测
施工前以断虹桥原有资料,结合本工程考古报告为基础建档;
并对古桥进行详细勘察、拍照,记录构件的保存现状及构造特征,针对重点部位留取现况影像资料。
为保证施工过程中能够实时了解桥体情况,制定了详细的监测方案,设置各类监测点45处(图1),合理设定监测预警值、报警值,依据不同情况设定相关预案。并在一衬施工过程中加大监控量测的力度,全程进行跟踪量测,内容包括断虹桥结构沉降量测、地表沉降量测、拱顶下沉量测、洞内收敛位移量测。根据监测信息及时调整注浆方案。
(二)构筑围堰,拦截河水
为保证土体结构稳固,防止河水渗漏造成水土流失,施工前在断虹桥上、下游分别搭设围堰(图2),拦截河水。同时对断虹桥中线东西两侧10米范围内河道清理,将河底淤泥、杂物清理干净,露出河底砌石表面,为桥体加固提供条件。截流坝施工需避开汛期、雨季,并保证金水河水位低于一定限度。如遭遇极端天气导致水位高于安全限度则必须停工,等极端天气结束水位降到正常水平后方可施工,且需重新搭设截流坝,保证截流坝在河水冲击后能继续起到截流作用。搭设完成后,施工人员在截流后的河道内进行施工作业,并使用泥浆泵抽出河道内残留积水。
完成截流后,在河道内设置沉降观测点,在注浆施工期间,每天进行3次沉降观测,密切关注河道高程变化,防止注浆引起河道底部拱起。
(三)桥体加固
为防止施工期内断虹桥发生结构变形、沉降、构件位移等情况,需在桥洞内搭设满堂脚手架支撑拱底(图3)。支架采用焊接钢管,钢管端部切口平整,严禁使用有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。
满堂支架的搭设需满足国家标准及文物保护措施方案的要求,采用可调托撑扣件式单立杆支架,保证支架两侧距桥洞内壁不超过0.6米,立杆排距、纵距及横杆步距均为0.6米。主节点的位置设置纵向水平杆、横向水平杆。立杆上安装可调托撑上托100×100毫米的方木龙骨,龙骨与拱底顶紧,立杆下垫200×50毫米脚手板。
(四)过桥段全断面注浆
本工程暗挖沿线穿越的地层主要是中砂、细砂层,圆砾、卵石层,土质松散。为保证隧道上方古桥的安全,防止暗挖施工时土层松动塌陷对桥体造成影响,穿越断虹桥区域采用超前小导管注浆及全断面注浆,注浆起始位置位于断虹桥南侧16米处,注浆总长度31米。
注浆施工采用双重管A、B无收缩双液注浆工法,使用二重管钻机施工至规定深度后注浆。浆液分为A液(水玻璃+水)和B液(磷酸+水泥浆+水),浆液通过二重管钻机端头的浆液混合器进行充分混合。注浆施工中浆液材料的选用及注浆压力、速度和注浆量的控制尤为重要。本工程采用的浆液具有微膨胀性,可以补偿注浆后期因土层固结而引起的土体回缩变形,并且具有粘度低、流动性好、稳定性高、凝胶时间易于控制等特点,能够保证浆液凝结后所达到的强度较高[3]。
注浆过程分为掌子面封闭及注浆,隧道施工工作面注浆止水前,需采用钢筋网片及混凝土进行掌子面封闭,注浆完毕后破除掌子面进行暗挖施工。隧道拱顶、两侧及底板处需外插18度钻杆,每6米一个施工段,每次注浆孔深6米,开挖4米,每段纵向搭接2米设置止浆墙。注浆止水范围需按照初衬外扩2米进行计算,浆液配比根据现场情况合理调整。注浆采用高压注浆泵,初压拟为0.3Mpa,终压为0.6Mpa,注浆初始速度根据不同的土质确定。在注浆过程中,注浆速度会随着注浆量的增加而逐渐降低,注浆压力则逐渐增大。当注浆流量减少至5~10L/min时,且注浆压力达到设计压力,则说明注浆饱满,稳压后停止注浆。
注浆压力、流量和注浆量是相互影响的,注浆量接近设计值时,注浆压力应增大,接近设计压力,同时流量减小。如果注浆量达到设计值,注浆压力、流量无明显变化,应停止注浆查找原因,防止浆液泄漏、溢出或串浆,同时调查周边管线、构筑物,防止浆液流入其他管线。
注浆施工完成,开挖土体达到一定强度后可进行暗挖施工,如此反复。全断面注浆暗挖施工完成后,采用超前小导管注浆进一步加固。
四、文物建筑及重点构筑物穿越施工的建议
(一)考古先行
地下工程穿越文物建筑时,不仅要考虑地上文物建筑保护,还需考虑施工对地下文物遗存、地下文化层的影响,这也是工程实施的重点及难点。应贯彻考古先行的建设思路,针对建设区域进行全方位考古,摸清地下文物遗存情况,确定地下文化层区域,合理规避地下文物,将施工带来的影响降至最低。故而施工前需多方面搜集该文物建筑或类似年代、形式的相关文献资料,组织专业单位进行文物勘察、测绘,并咨询相关专家意见,归纳总结分析建筑结构[4]。
(二)因地制宜,采取合理保护措施
针对不同文物建筑及重点构筑物,应充分考虑其形制、年代、结构、位置等多方面因素,科学合理地分析施工可能造成的影响,委托专业单位进行文物影响评估工作。根据评估报告、现场勘测情况及场地条件编制专项保护方案,并组织相关专家对方案进行评审。
(三)严格控制注浆施工
注浆作为地下工程中最为常见的施工措施,如何保质保量地完成注浆施工往往是工程顺利实施的基础。而文物建筑及重点构筑物地下穿越施工中保证注浆加固的同时,不对建筑本体造成影响更是该类型施工的重中之重。
因此,注浆前应根据现场实际情况严格控制浆液配合比及凝胶时间。注浆过程中严格控制注浆压力并随时观察,既要防止浆液压力过大对地面文物建筑及地下文化遗存造成破坏,也要保证注浆终压及浆液的渗透范围达到设计要求。同时密切观察排浆量的变化,分析注浆施工情况。
将进入穿越段前的第一循环作为试验段,监测洞内收敛情况,观察沉降值变化,随时调整完善注浆方案。整个施工过程中需安排专人对注浆压力及注浆量进行记录,开挖前要检验注浆效果。
(四)建立高效的风险源管控模式
对下穿重要文物建筑基础的地下工程,作为风险源进行专项设计。对文物进行安全评估,提出变形限值及保护要求,设计根据安全评估要求,进行专项结构分析,并采取相应的加强措施。
施工时加强管廊周边地面以及建构筑物的变形监控量测,合理布置监测点,以便及时发现问题,并反馈设计,指导施工,监控变形限值应满足建构筑物(文物)保护的要求。同时,归纳、记录施工全过程文物建筑监测数据,建立监测档案,为古建筑监测体系提供资料支撑[5]。
设立由甲方、设计、管理、监理、施工、第三方监测专人组成的领导小组,根据监控量测的要求,建立安全预警机制,并制定完善的应急预案,以应对突发事件。根据本项目特点,现场监测成果按黄色、橙色和红色三级预警进行管理和控制。
五、结语
故宫博物院基础设施维修改造工程作为大型古建群地下暗挖工程,是不可多得的特殊案例。其中断虹桥穿越施工段是该工程的重点及难点,目前此施工段结构施工已顺利完成,未发现对断虹桥及其周边文物建筑造成任何影响,为该工程下一阶段施工及后续类似工程实施积累了宝贵经验。
猜你喜欢 古建筑群综合管廊故宫博物院 古建筑群文化遗址保护与开发分析中国民族博览(2023年12期)2023-10-10文物古建筑群电气消防安全改造设计分析智能建筑电气技术(2021年6期)2021-03-28《漫话国宝·故宫博物院》第六站(上)红领巾·探索(2020年5期)2020-05-19《漫话国宝·故宫博物院》第五站(下)红领巾·探索(2020年4期)2020-05-19《漫话国宝·故宫博物院》第四站(下)红领巾·探索(2020年2期)2020-05-19基于共生理论下的乡村古建筑群有机更新与保护研究——以宁海葛家村为例山东林业科技(2017年1期)2017-06-29关于城市综合管廊的勘察要点中国新技术新产品(2017年5期)2017-03-20浅谈综合管廊在地震荷载作用下研究现状中国新技术新产品(2016年24期)2017-02-05临沂市西安路综合管廊人廊管线分析及其管廊横断面设计建筑建材装饰(2016年12期)2017-01-19我国与国外古建筑群研究保护比较浅析丝绸之路(2016年18期)2016-11-24