下面是小编为大家整理的配电房管理制度10篇,供大家参考。
在日新月异的现代社会中,人们运用到制度的场合不断增多,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢?的小编精心为您带来了配电房管理制度【通用10篇】,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
配电室管理制度 篇一
一、安全工器具应保存在固定点,有专用的橱柜和构架。
1、放置应对号入座,保持清洁。
2、安全用具的台长填写正确,应做到账、卡、物相符。
3、安全用具应分类统一编号,同一种类的安全用具编号应不重复。
4、安全用具每次试验后,应有试验单位出具试验卡及报告。
二、安全用具使用时应注意以下几点:
1、按照《国家电网公司电力安全工作规程》有关固定进行检查。
2、查看试验日期是否有效期内。
3、使用电压与设备电压相适应。
4、严格按规定使用,严禁移作别用。
5、对安全用具的绝缘可靠性有怀疑时,应认真进行检查。
6、使用基本用具时(如绝缘操作杆、挂接地线)必须辅之以辅助安全用具(如绝缘手套等)
三、值班人员应能正确熟练使用安全用具。安全用具应做好使用登记,交接班时应对安全用具进行检查。
四、使用寿命达到有效期应上报主管领导,并及时更换。
五、经检查有严重缺陷应予销毁,以防误用,并报主管领导进行更换。
六、站(班)长每月底检查安全用具的情况,要求摆放有序,合格,编号齐全,负荷标准,账、卡、物相符。应不定期检查,并做好检查记录。
配电房管理制度 篇二
一、坚持每天巡检制度
1、巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。
2、如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告办公室,确定解决方案。
3、变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。
二、分断接合高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。
三、高压柜操作程序
1、断电时,先断开出线柜电源。
2、分断计量,柜电源。
3、断进线柜电源。
4、进线柜、出线柜断电操作程序:
①分断真空断路器。
②分断上隔离刀闸。
③合上接地刀闸。
5、送电时先关进线柜电源。
6、送计量柜。
7、进线柜、出线柜送电程序:
①分断接地刀闸。
②接合上隔离刀闸。
③接合真空断路器。
四、高压配电作业
1、进行高压作业的必须得到工程部的书面指令,方可进行。
2、分断操作完毕后,用验电器验电确认无电后做好接地保护,再挂出作业警示牌,方可进行作业。
3、作业完毕,作业负责人在《高低压配电作业单》上签字确认,回复办公室后,由办公室下达送电指令。
4、作业人接受指令后,在确定低压进线柜处于分断状态后,穿戴好保护用品按送电程序送电。
5、送电结束后,应撤除作业警示牌。并立即安上分断密码锁(以备紧急断电作准备)。
6、高压作业负责人同时也是安全负责人。
五、低压配电作业
1、现场作业时,正在施工的柜子要挂作业警示牌。
2、送低压进线开关前先确定所有低压开关都处于分断位置。
3、系列保险的插拨必须使用操作把手。
4、低压作业负责人同时也是安全负责人。
配电室管理制度 篇三
一、施工现场临时用电管理:
1、按照jgj46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。”编写临时用电施工组织设计的内容有:
①、现场勘探及工程概况。
②、确定电源进线和变电所、配电房、总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向。
③、负荷计算书。
④、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。
⑤、绘制电气平面图、立面图和接线系统图。
⑥、制订安全用电技术措施和电气防火措施。
2、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责人审批,有关部门批准盖章后并报监理公司总监理工程师审批后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施,并补充有关资料图纸。
3、临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。
4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持上岗证的专业电工完成。禁止不懂电气人员玩弄、操作电气设备。
二、配电房的选址要求:
1、正确选择配电房的搭建位置,要根据施工现场所处的地理位置和周围环境,配电房的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。
2、配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。
三、配电房的结构要求:
1、配电房应采用砖墙结构,屋面应砼现浇或盖多孔预制板。
2、配电房应合理设置门、窗(百叶窗)、能自然通风,并应采取防止雨雪的措施。
3、配电房的门应向外开,门应坚固,刷上油漆美观,并配锁。
4、配电房的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级。
四、配电房室内应符合下列要求:
1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;
2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);
3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;
4、配电室的天棚距地面不低于3m;
5、在配电室内设值班或检修时,该室距配电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m;
7、配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m;
8、配电装置的上端距天棚不小于0.5m;
9、母线均涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合下列表内规定。
五、总配电柜的安全管理:
1、配电柜应配置的电气设备要求:
①、应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。
②、应装设总隔离开关分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不装分路熔断器或分路自动开关。总开关额定值及动作整定值应与分路开关的额定值及动作整定值相适应。
2、配电柜装设的电气技术要求:
①、配电柜应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5㎜。供应商应提供产品合格证书。
②、配电柜内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。金属板与配电柜柜体应电气连接。
③施工现场禁止用木质材料制作配电柜安装电器。
3、配电柜的制作要求:
①、总配电柜必须防雨、防尘,箱体应严密、端正,箱门开、关松紧适当,便于开关。
②、必须有完好的门锁。
③、端子板一般放在柜内配电板下部或箱内底侧边,并应分别标明“n”、“pe”。
4、配电柜设置位置要求:
①、动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,若设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
②、配电柜应放在凸起的电缆沟上,基础应稳固。
③、配电柜周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆物。
5、配电柜内部开关电器安装要求:
①、柜内电器安装常规是左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。
②、柜内所有的开关电器应安装端正、牢固,不得有任何的松动、歪斜。
③、内部设置电器元件之间的距离和与箱体之间的矩离应符合电气规范。
④、配电柜其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护零线必须采用标准的黄/绿双色线,并通过专用接线端子板连接,与工作零线区别。
⑤、配电柜导线进出口处要求:
⑴对于配电柜的电源导线进出为下进下出,不能设在上面、后面、侧面,更不能从箱门缝隙中引进和引出导线。
⑵在导线的进、出口处加强绝缘,并将导线卡固。
6、配电柜内接连导线要求:
①、配电柜内应采用绝缘导线其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。
②、配电柜内尽量采用铜线。铝线接头万一松动,造成接触不良产生电火花和高温,使接头绝缘烧毁,导致对地短路故障。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。
六、配电房的安全管理措施:
1、室外安全防护措施:
①、配电房的外墙应用白灰粉刷,而后在墙面上呈45度斜角、相隔20公分左右画出线条,用黄黑油漆(不宜用红白油漆,因白漆易沾尘变色、红色受紫外线照射易变色)墙面,起到警示作用。
②、配电房室外应设立排水沟,周围不得有积水。
③、配电房的屋面应有防水措施,并应设置隔层或搭设规范的防护棚。
2、室内安全防护措施:
①、室内墙面应用白灰粉刷,涂料刷白。
②、室内禁止存放易燃、易爆、易腐物品。
③、室内应保持自然通风散热和采光。应装照明灯,照明灯应从总开关上端引出,防止拉闸灭灯。
④、室内地坪应高于室外地坪5㎝以上。配电柜应放在电缆沟上,电缆沟砌体应高于室内地坪20㎝以上。防止配电装置受潮。
⑤、对电缆沟进出线口、窗户必须用铁丝网封闭。在门框上安装一块高度不低于50㎝的档板,刷上黄黑油漆,在板上书写“档鼠板”三字,避免小动物进入。采取以上措施可有效防止小动物进入配电电器和母线间造成短路故障。
3、电气防火措施:
①、在室外墙上离地130㎝高处配置至少2只以上1211灭火器或干粉灭火器等绝缘灭火器。(严禁用泡沫导电灭火器、清水扑灭电气火灾)。
②、室内电缆沟的敷设深度不得小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于0.5m的细砂然后覆盖水泥簿板或红砖,可防止电缆火灾
③、室内配置一只黄砂箱,应盛满黄砂,预备一把铁锹。在电缆线发生意外起火时,可用黄砂履盖扑灭火灾。
4、其他安全措施:
①、室外门上头贴上总配电室标识牌;门上方应贴上一块“配电重电、闲人莫入”警示牌。
②、建立制度,室内应挂好《配电室安全操作规则》牌、《施工用电验收合格牌》、《电工责任制》牌、《施工用电操作责任人》牌。准备一块《在检修中,严禁合闸》牌,在检修工作中应使用此牌。
③、配电柜门上应用不干胶割字(红色),内容为“安全用电”、“责任人:×××”、“编号:”等。
④、应及时打扫卫生、扫除网尘,保持室内清洁。
七、配电柜(箱)的使用和维修:
①、配电柜均应标明名称、用途,并做出分路标识,有专人管理。
②、配电柜应每十天检查和维修一次,(规范要求每月检查和维修一次)。检查维修时必须断电,并悬挂停电标志牌。检查和维修内容应用表格形式记录并张贴在柜门内。
③、施工现场停止作业1h以上时,应将配电柜断电上锁。
④、配电柜内不得搭接其他临时用电设备。
八、用电档案资料管理要求:
在工程建设施工过程中,应切实做好安全用电管理工作,及时收集、整理用电档案资料,内容如下:
①、施工用电组织设计方案(分三个阶段,即基础、结构、装饰)。
②、修改的临时用电施工组织设计。
③、技术交底,向施工人员、电工等交底内容。
④、检查和验收,按照jgj59—99标准进行检查,验收合格后方可使用。
⑤、电器设备的调试、测试和检验资料,主要是设备绝缘和性能完好情况。
⑥、接地电阻测试记录。
⑦、定期检查表,按施工组织设计中要求及各建筑企业安全管理制度中的要求进行(也包含一些不定期的检查)。
⑧电工维修记录、注明日期、部位、维修内容,如电工日记均要有记录。
配电房管理制度 篇四
配电房安全管理制度
1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。
2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。
3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。
4、配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。
5、检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。
6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。
7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。
配电房安全操作规程
1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。
2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。
3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。
5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。
6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。
7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。
配电房值班电工安全操作规程
1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。
3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。
4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。
5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。
6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。
7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名核对无误,并且作好记录。
8、停电拉闸操作必须按照真空开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。
9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的真空开关和刀闸(和真空开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。
10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。
11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁临时停、送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
15、高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13-3规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13-3但小于表13-1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13-3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。
16、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,合上接地刀,挂上“有人工作,严禁合闸”的标识牌,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。
17、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。用高压设备验电必须戴绝缘手套。
18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。
19、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
20、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。
21、在低压带电设备附近巡视、检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。
22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
23、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。
24、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。
配电房管理制度 篇五
1、电工必须经过电业部门正式考核,发给证书后才能入岗。电工要严格执行电工手册的规定,高标准地进行各种安装与维修工作,不得违反操作规程;
2、安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行。新增加或更换电气设备要经过主管、技术和安全部门共同检查,合格后方能通电使用;
3、各种电气设备和线路不准超负荷使用。接头应牢固,绝缘要良好,不得使用不合格的保险装置;
4、一般的电气设备和线路要定期检修,发现可能引起火花、短路、发热及电线损坏等情况,要立即修理;
5、电线穿过墙壁、地板或与其他物体接触时应用瓷或金属的套管加以隔绝。在其他部位增设新的线路,如不用金属套管,必须使用铅皮或胶皮电缆线;
6、在任何部位安装、修理电气设备时,在未经试验正式通电使用之前,安装、修理人员离开现场时必须切断电源。安装检修所使用的临时照明灯必须使用低压手把灯;
7、配电房的电气设备的各种安全保护装置必须保证完整、准确、灵敏和有效。变压器和电缆等处不得漏油。经常检查各部件的功能情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时修复;
8、配电房内应保持清洁、干燥,要有良好的通风。门和窗户以及出线孔等处必须严密,防止小动物进入,破坏电器设备或咬坏线路。各种电器设备应定期进行检修和擦洗;
9、配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟。如在室内动用明火,需经保安部同意,并采取相应的措施;
10、在检修、保养电气设备以及擦洗零部件时,所使用的汽油等易燃物品应妥善管理,用剩的汽油、擦布要及时处理,不得乱扔;
11、电工要认真学。掌握电气知识和国家有关电气规范及操作规程。严格执行电气安装操作规程和电器消防安全管理制度;
12、不符合规定的电气设备或者强迫在不符合要求的`场所安装电气设备时,电工有权拒绝安装;
13、所有电气设备的安装及线路敷设应符合规定,在设计增添大的电气设备及线路时,必须经过有关供电、消防部门审核同意,方可进行施工安装;
14、配电房应作防火分隔处理,其耐火极限不能低于2小时;
15、火灾报警装置、自动灭火装置、事故照明等消防设施的用电,应备有应急电源;消防设施的专用电气线路应穿管敷设在非燃烧结构上,并应定期进行维护检查,以保证随时可用;
16、主要的电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置,每年至少进行一次绝缘及接地电阻的测试;
17、未经有关领导批准,外来人员(包括、参观、施工人员等)禁止进入变、配电房、发电机房等重要部位。经批准进入的人员,必须办好登记手续,由值班人员负责陪同。
保安部制
配电房管理制度 篇六
1、电室值班人员,务必严格坚守岗位严禁擅自离岗,如特殊事情(就餐、上洗手间等),需轮流或派有人员顶岗,绝对禁止配电房无人值班。
2、配电室严禁烟火,严禁在配电室内吸烟动火如工作需要在配电室动火(如电焊等),务必工程部领导有主管批准、办理动火证并做好消防应急措施方可工作。
3、不得随意将食物带入配电室内,不准在配电室内吃零食,以防鼠害或小动物进入配电室。
4、值班人员务必严格进行“两票三制”(工作票、操作票、工作许可制、工作监护制,工作间断、转移和终结制),迅速正确地按操作程序进行倒闸操作及事故处理确保安全进行。
5、值班人员应了解配电设备的性能和工作状况定期定时巡视检查发现异常状况应及时汇报有关领导做好各项记录。
6、值班人员务必严格遵守劳动纪律和工艺纪律按要求穿戴好劳动防护用品(工作服、工作鞋等)随身携带操作证备查。
7、值班人员务必按时填写供电运行原始记录要求参数正确、字迹端正,不得随意涂改,确保原始记录的准确性和严肃性。
8、领导和本部门有关负责人可随时来配电室检查工作,外单位有关人员进入配电室务必经工程部队管理人员同意并在有关人员陪同下方可进入,必要时应对来访者进行登记,否则值班人员有权谢绝对不听劝阻者,值班人员应立即向值班经理或保安中心报告采取强制措施。
9、值班室电话为工作专用,只能用于联系工作使用,严禁上班时间打私人电话和与工作无关的电话,持续配电室内卫生清洁做好安全工作。
10、期检查配电室内消防灭火器具的完好状况,做好记录有异常汇报上级。
配电房停送电工作程序
1、有特殊状况和紧急状况需临时停电时应严格遵循先切断负荷开关,再切断隔离开关的先后顺序,若要停止总电源供电时,应先断分路配电柜再断总电源柜,处理事故完毕后恢复供电则先合隔离开关再操作负荷开关,先操作电源总柜再操作分路电源柜。
2、压器停送电应遵守停电应先操作低压侧再操作高压侧,送电先操作高压侧,再操作低压侧。
3、电系统操作过程中严格按照工作规定的程序操作并悬挂警示牌严格执行监护制度,决不允许一个人独自操作,操作完毕务必填写工作记录。
4、紧急停电时应立即切断总电源柜隔离开关使之处于中间位置,迅速合上发电机组启动直流电源闸刀,操作手动机油泵到达必须压力,按下启动按钮加上油门到达额定转速,待发电机电压频率到正常值即电压400伏,频率50%秒时合上断路器向配电室送电,迅速把隔离开关倒向发电机电源方向完成送电程序,恢复各分路配电柜送电,此程序要求在5分钟内完成,完成操作后填写工作记录。
酒店配电室管理制度
为了加强酒店供电,配电室的安全管理,确保酒店安全,特制定以下管理制度:
1、 严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人登记确 保安全供电。
2、 严格执行停电、送电制度和操作规程。
3、 设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不得未经 批准擅自挪动消防设施及内部物品。
4、 操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操作人员 有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。
5、 非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气设备, 严禁超过保护栅栏否则后果自负。
6、 工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业,要停 电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。
7、 在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示牌“有 人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。
8、 在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进行。
停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料 壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。 送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总 开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。
防误操作装置规定
1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。
2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。
3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。
4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。
5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁:
(1) 设备异常紧急停运
(2) 防误装置发生故障
(3) 特殊运行方式操作
6、设备检修后应同步验收防误装置合格后方可投运。
倒闸操作和监护管理规定
1、倒闸操作关系电力系统供电设备、人身安全,全体人员必须严肃、认真的进行每项操作,认真执行操作制度。
2、所有的电气倒闸操作必须具备以下条件:
(1) 应有考试合格经领导批准的操作监护人和操作人。
(2) 要有与现场设备接线相符的一次模拟图和现场运行规程。
(3) 要有确切的调度令和合格的操作票。
(4) 现场一二次设备要有明显的命名、编号、切换位置指示等。
(5) 所有的倒闸操作必须使用统一的调度术语和操作术语。
(6) 使用和的操作工具和安全工具。
3、值班人员接受调度的操作指令时,应清楚地填写调度员所发的操作任务票。口头命令应填入操作记录簿,然后接令人接记录逐项向调度员复诵核对无误。
4、值班人员应根据操作任务票及模拟图填写倒闸操作票,倒闸操作票一般由副值填写,当操作任务复杂或有重要的操作任务,正值应协同填写操作票,操作票应该经值班负责人审核无误后方可执行。
5、操作票的填写应符合两票合格率统计办法的要求。
6、当调度员发布操作命令时,接受双方应核对操作任务票的编号和任务,核对无误后按照操作流程图进行。
7、在进行操作过程中,如对某一操作项目发生疑问应立即停止操作。
8、在正常操作过程中发生事故和异常时,应暂停操作,按规程规定处理完毕后,再继续操作。
9、当值人员对调度令应无条件执行,但对明显威胁人身和设备安全的错误操作命令应拒绝执行,并向调度说明拒绝的理由,使其纠正后执行,并报有关领导。
10、 操作票应统一编号,按顺序使用,对以执行和作废的操作票应保存一年备查。运行技术人员每月应对已执行的操作票进行检查,作出评价。
运行交接班制度
1、值班人员应按值班制度规定的时间依次轮值进行交接。
2、值班人员应准时到达值班室,查阅交接班记录,认真了解管辖设备的运行方式。运行状况,了解有关运行事项。交接班因特殊原因迟到时,交班人员应坚守岗位继续工作,等待接班人到来,不得擅自离岗。
3、交班前应做好控制室的清洁卫生,所有记录资料整理完毕,准备交班。
4、在交班过程中,应尽量避免倒闸操作和许可工作票。
5、交接班手续未完成前,一切工作均由交班人员负责,如在交接班时发生事故,应由交班人负责处理,必要时交班人员可要求并指挥接班人员协助处理。在下列情况不得交接班:
(1) 倒闸操作机许可工作未告一段落时。
(2) 在交接过程中,发生事故或必须进行倒闸操作时应终止交班。
(3) 接班人员有喝酒或精神不振现象时。
(4) 交班人员未办正式交接手续就擅自离岗时。
6、在交班前由值长负责召开碰头会,检查总结本值运行、维护、设备检修、安全措施等情况,以及各项工作是否记录完整,钥匙、工具、安全用具等是否完整齐全,并做好交班准备。
7、交接班工作应按以下步骤进行:
(1) 由交班班长向接班人员汇报,内容如下:根据模拟图交代系统运行 方式及运行方式的改变情况,设备运行、设备变化及设备缺陷情况。发生异常、事故、满载、过载的情况。两票执行情况包括接地线的使用及预发调度任务。修试作业及验收情况。技术资料、钥匙、工具、备品、安全工具的使用情况,上级指令、等待处理的工作及接班后的注意事项,文明生产、学习、培训情况。
(2) 接班人员按巡视检查制度规定进行交接巡视,交班人员应陪同巡 视。分区巡视时交接班长应指定交班值班员陪同各个小组进行巡视,巡视过程中交接人员应将经操作变动或发现缺陷的设备逐项进行交接,保护更改定值时应共同核对一次。接班人员对巡视中发现的问题需详细向交班人询问清楚。
(3) 接班班长认为交接清楚,情况无误后,先与其他交接人员在记录簿 上签名,然后由交班人签名后,交接手续方可结束。 8、交班时交接班人员必须全部参加,严肃认真的列队进行并不得从事与交接班无关的事。
运行巡回检查制度
为全面掌握设备运行情况,及时发现和消除设备缺陷和不安全因素,预防事故发生,必须进行定期的设备巡回检查。高压设备的巡回检查工作必须遵守一下规序:
1、考试合格的值班人员方可对高压设备进行单独巡视,跟班实习人员不 得单独巡视。
2、对高压设备进行巡视时,必须严格遵守“安规”中关于“高压设备巡 视的有关规定”。
3、巡视中发现的缺陷和异常情况应按缺陷管理制度,现场进行规程有关 规定处理,并好详细记录。
4、设备巡视检查必须按规定的路线和规定的内容进行。
5、设备巡回检查分周期性和非周期性两大类
(1) 周期性巡视包括:交接班巡视,按规定的时间进行的正常巡视。 定期(每月不少于两次)进行夜间熄灯巡视,每天定期巡视不少于4次。
(2) 非周期性巡视包括:在雨、雪、风、雾、雷等天气情况下的巡 视,并应增加巡视次数。对发生故障后的设备投运8小时内每2小时巡视一次。设备异常运行或发生故障后进行的监视性巡视。新投运设备或检修后设备的检查巡视,在24小时内增加检查至少2次。
6、遇有下列情况下应增加巡视次数
(1) 设备过负荷或有显著增加时。
(2) 设备进过大修、改造或长期停用后重新投入运行的。
(3) 设备缺陷近期有发展时。
(4) 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时。
(5) 法定节假日。
班组仪器仪表备品备件管理规定
1、班组仪器仪表的管理工作由班长负责或由班长指派的班组成员负责仪器 仪表和备品的管理。
2、仪器仪表保管应符合有关要求,做到帐、物、卡相符。
3、仪器仪表应按规定周期送检并做好送检记录。
4、应建立备品备件管理台帐,做到帐、物、卡相符,每月做好清点并做好 记录。
5、及时上报备品备件的采购计划,保证现场具备足够的备品,少啦及时补 充。
运行清洁卫生制度
1、控制室应保持环境整洁,桌面级桌面设备干净,台帐摆放有序。
2、室内地面及桌面、交接班室、卫生间每天打扫。
3、开关室、安全工具室等室内地面保持干净,窗户每天打扫一次。
4、缆层、缆井按照例常工作进行。
5、所内卫生无死角,道路畅通无垃圾,每值打扫一次。
配电室的管理制度 篇七
一、值班人员必须认真按巡视周期、路线、项目对设备逐台、逐件认真进行巡视,对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理,做好记录并向上级汇报。
二、凡是运行、备用或停用的设备,不论是否带电压,都应同运行设备一样进行定期巡视维护。
三、巡视时,在安全的情况下,做到用眼看、耳听、鼻嗅,确切掌握设备运行情况。
四、值班人员进行巡视后,应将巡视时间、范围、异常情况记录在值班记录中。
五、单人巡视设备时应遵守《电业安全工作规程》、《发电厂和变电所电气部分》有关规定。
六、用电高峰期间,应巡视1,2,3号低压进线柜总电流及大负荷设备情况,高压开关柜电流及设备情况,变压器温升是否在正常范围内(0~80℃),做到勤观察、勤记录,有异常情况及时上报并采取相应措施。
七、各级领导及负责人巡视工作,应将巡视中发现的问题及时处理,并记入值班记录中。
配电房管理制度 篇八
1、变压器房、高压电房及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。
2、配电房内每周清扫一次,严禁吸烟、堆放杂物。
3、设备科专人每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。
4、设备科根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。
5、配电房的设备正常运行时,非值班人员不得入内,若要进入则需经设备主管同意,在值班人员的陪同下进入变配电室。
6、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全,禁止吸烟。
7、值班人员应按规定时间交接班,值班员未办完交接手续时,不得擅离岗位。在处理事故时,不得交接班。如事故一时难于处理完毕,由交班人员负责继续处理,接班人员协助处理。
配电房管理制度 篇九
1、要坚持文明生产,定期清扫、整理,经常保持场地环境的清洁和整齐美观。
2、消防设施应固定安放在便于取用的位置。
3、设备操作通道和巡视走道必须保证随时畅通无阻,严禁堆放杂物。
4、配电房应定期进行维修,达到“四防一通”(防火、防雨雪、防汛、防小动物的侵入及保持通风良好)的要求。
5、电缆沟盖板应完整无缺;电缆沟内应无积水。
6、室内外要经常清除杂草,设备区内严禁栽培高杆或爬藤植物。
7、值班电工应坚持每天一次巡回检查制度,及时发现异常和缺陷进行整改,消除不安全因素。并做好巡查记录和整改维修记录。
8、事故抢修必须做好停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦等安全防护措施,并指定专人负责安全监护。专职监护人不得兼做其他工作。
配电房管理制度 篇十
1、配电房设置在爆炸材料库危险区外。
2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。
5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。
6、务必有停、送电标志和锁紧装置。
7、配电房应用不燃物建筑。
8、配电房的配电厢,配电柜务必绝缘,无漏电现象。
9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
推荐访问:配电房 管理制度 配电房管理制度10篇 配电室管理制度 配电室管理制度及操作规程